通过听声音判断蒸汽疏水阀好坏

www.wattvalve.com

蒸汽疏水阀工作是否正常,一般非专业人士可以通过一些简单的手段予以判断。其中目测和声音结合法是一个比较方便和简单的方法。

目测和声音结合检查法:

冷凝水通过疏水阀时,大多数疏水阀启闭时都会产生声音和振动。当一个疏水阀工作不再正常时,(磨损,堵塞或其他原因)这些声音会发生变化。杭州瓦特多年的经验表明认识这其中的差异将会帮助评估蒸汽疏水阀的工作情况。

新鲜蒸汽的泄露会发出不同的声音。它们的区别可以理解为“哨声和波浪声”,蒸汽泄漏类似于哨声,即使声音很轻,但音调很高。但流体不可能发出这样的声音,无论流出的量大还是量少。

流经疏水阀的冷凝水所发出的声音音调较低,所以当声音变得比较像蒸汽流动时,音调较高的话,那么疏水阀可能会有大量的闪蒸汽或生蒸汽泄漏,需要作进一步检测。

说明: 积水声音.png

说明: 正常声音.png

 

声音检测法---超声波检测法

听诊器可以用来放大疏水阀的声音。虽然这些缺乏电子仪器的精度,但它轻便,容易使用,可以在配合现代检测时作为一个很有用的工具。听诊器的针头放在哪个位置取决于检测员想听取哪种类型的声音,一般需要检测员核查许多位置。

听诊器一般用一个听头直接接触被测物体来放大声音。(比如用于医疗领域),但却不能用于蒸汽疏水阀。因为疏水阀没有那么大的表面空间放置听头。而且医疗仪器对于典型的工厂工况显得太脆弱,因而无法长期使用。所以我们一般使用专业的,有细长针头的听诊器来代替普通听诊器。当然,用电子超声波诊断仪器测试疏水阀会比听诊器更准确。

既检测温度又检测超声波的仪器是理想型。温度读数用来确定疏水阀是否堵塞,超声波检测是否有蒸汽泄漏,因为蒸汽泄漏的声音和排放冷凝水的声音是有很大不同的。

当正确过滤之后,这些温度和超声波检测仪器能提供一个正确的读数让检测员做出对工况的判断。杭州瓦特多年的经验表明一些超声波检测仪器甚至能通过之前经验和内部的数据,比对同样的超声波等级自动判断检测结果,大大增加了检测的准确性。

热动力疏水阀

热动力疏水阀为喷排式,正常工作时不断开关循环。超声波检测仪 读出的声音信号会时而0%,时而100%,因此只需要很低的灵敏度即可。选型正确工作正常的热动力疏水阀每分钟会动作0-5 次。动作10 次以上需要检查疏水阀是否磨损或有垃圾。如果疏水阀连续排放,说明疏水阀严重磨损,或承受过高的背压,或垃圾阻碍了疏水阀关闭。

倒吊桶疏水阀

倒吊桶疏水阀的排放是一种半循环的方式。在中等负荷至高负荷时疏水阀将会间歇工作。超声波检测仪 给出的信号是来回扫动的。当负荷较低时,疏水阀转变为连续滴排,超声波检测仪 会给出连续的较低的声音信号。当疏水阀出现故障时,如泄漏蒸汽超声波检测仪 会给出100%全量程读数;失去水封时,会给出古怪的开关循环读数。

浮球热静力型疏水阀

该疏水阀是连续排放的。先需要确定疏水阀的应用场合,是制程还是一些轻负载的场合。如果负荷比较低,如蒸汽主管疏水或伴热管线疏水,发出的声音较低,会得出一个连续的较低的声音信号。如果声音读数较高,说明疏水阀某些部件损坏了。

测试时,要注意该疏水阀有2 个排放孔,主排放口在疏水阀底部水位线以下,排空气阀的排放口在顶部蒸汽空间内。制程设备如换热器或空调设备,正常工作时会发出连续的较高响度的声音信号。为了能够的测试疏水阀是否出现故障,需要切断或降低用气负荷,使疏水阀关闭或开度改变。需高低负荷时发出的声音进行比较。

如需降低负荷,可以将空调设备的气流切断,也可以将汽水换热器的水路切断,或者将疏水阀前端的排放阀打开,降低疏水阀的负荷。这样疏水阀就会关闭或处于小负荷运行状态,有助于疏水阀的检测。当疏水阀紧密关闭或关小时,超声波信号会消失或变得很小。

热静力/辐射式疏水阀

这类疏水阀通常用于低压系统,排放方式为滴排。对流式换热器或辐射式换热器的蒸汽负荷一般较低,正常运行时会发出很低的声音,有时甚至没有声音。因为热静力疏水阀在冷态时是完全打开的,可以通过切断设备供汽使疏水阀冷却后全开。疏水阀冷却后,将超声波检测仪 接触疏水阀的出口,开启供蒸汽阀门。疏水阀应该是开始全开,然后快速关闭。这样可以测试疏水阀的整个动作性能,当一般的测试没有办法确定疏水阀是否正常时,可以采用该方法。

热静力/一般用途疏水阀

根据感温元件的型式和填充液的多少,疏水阀的工作方式各不相同,但总体来说,在低负荷时滴排,在高负荷时排放量不断调节,有时还会出现不断开关循环。在一些低负荷的应用如主管疏水或伴热管线疏水时,发出的声音会很小,并伴随者不断的开关循环。在制程应用时,疏水阀排放会不断调节,有时会出现开关循环。为了便于测试,可以使用上述同样的方法。将疏水阀隔离,使之完全冷却后全开。再将疏水阀与系统相连,疏水阀会在全开状态

下喷射排放,并在1 分钟之内关闭。瓦特经验表明超声波检测仪 可以显示出全开和全关时的声音信号。

 