使用微型齿轮注水电机 后面依次接电磁水阀 ——流量计—— 硅胶囊 现在出现硅胶囊里面的水量十分不准确
流量计的 精度为3% 我要求的精度是%5 ,使用欧姆龙plc得到流量传感器发送的脉冲数 每升水是2400个脉冲 于是我每毫升谁得到240个 同时我为了减小误差 设置补偿 值 ,直到我调整硅胶囊里面的水量为100毫升 现在出现这次注水为100毫升下次注水114毫升等情况 也就是说误差在100毫升到114毫升中间 这样远远超过我要求的数值 , 开关电机及电磁水阀的顺序为 开电机0.5秒钟后开启水阀开始注水 流量传感器反馈脉冲达到设定值与补偿值的和后 同事关闭电机与电磁阀 现在就是误差比较大 请大哥们帮小弟分析问题所在 跪求 !!!!
我判断:1、也许是你的流量计的量程选大了,这样也有可能得到的数据不准确,因为你的测量每次才100毫升,这个确实不太大;2、一般流量计前后需要注意直管段的问题,不然测量也不准确;3、加长开电机时间,然后观察;4、确保PLC测量没有丢脉冲;