您好,欢迎来到仪器交易网!手机版|供应归档|本站服务|添加收藏|帮助中心
当前位置: 首页 » 知道 » 工控仪表 » 电工仪表 » 正文

配电变压器的故障分析方法是什么?

已解决 悬赏分:0 - 解决时间 2011-12-29 14:33
配电变压器的故障分析方法是什么?
1850 次关注     提问者: 匿名  
  支持(0)  |   反对(0) 最佳答案
变压器等充油设备内部发生故障的部位了解变压器内部可能发生的故障类型,对气相色谱分析结果定论时有很大的帮助,变压器等充油设备内部发生故障的部位主要归纳为:1)过热故障发生的部位 ①过热性故障在变压器内常发生的部位主要为:载流导线和接头不良引起的过热故障。如分接开关动静触头接触不良、引线接头虚焊、线圈股间短路、引线过长或包扎缘损伤引起导体间相接产生环流发热,超负荷运行发热、线圈缘膨胀、油道堵塞而引起的散热不良等。另一种是磁路故障,如铁芯多点接地、铁芯片间短路、铁芯与穿芯螺钉短路、漏磁引起的油箱、夹件、压环等局部过热。 ②过热性故障占少油设备(互感器和电容套管)故障比例较少,发生的部位主要为:电流互感器的一次引线紧固螺母松动,分流比抽头紧固螺母松动等;电容套管的穿缆线鼻与引线接头焊接不良,导管与将军帽等连接螺母配合不当等。2)放电故障发生的部位 ①高能量放电(电弧放电)在变压器、套管、互感器内均有发生。引起电弧放电故障原因通常是线圈匝层间缘击穿,过电压引起内部闪络,引线断裂引起的闪弧,分接开关飞弧和电容屏击穿等。这种故障气体产生剧烈、产气量大,故障气体往往来不及溶解于油而聚集到气体继电器引起瓦斯动作。 ②低能量放电一般是火花放电,是一种间歇性的放电故障,在变压器、互感器、套管中均有发生。不同电位的导体与导体、缘体与缘体之间以及不固定电位的悬浮体,在电场不均匀或畸变以及感应电位下,都可能引起火花放电。 ③局部放电是指油和固体缘中的气泡和,因耐压强度低,电场集中发生的局部放电。这种放电不断蔓延与发展,会引起缘的损伤(碳化痕迹或穿孔)。如电流互感器和电容套管的电容芯绕包工艺不良或真空干燥工艺不良等,都会造成局部放电。
[我来评论]   回答者: 匿名   2011-11-15 14:48   


[ 知道搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

 
问题搜索
     
相关问题
等待您来回答