您好,欢迎来到仪器交易网!手机版|供应归档|本站服务|添加收藏|帮助中心
当前位置: 首页 » 知道 » 工控仪表 » 电工仪表 » 正文

10KV高压变压器250KVA无功补偿容量应选多少?

已解决 悬赏分:0 - 解决时间 2011-12-13 16:05
10KV高压变压器250KVA无功补偿容量应选多少?
1991 次关注     提问者: 匿名  
  支持(0)  |   反对(0) 最佳答案
计算电容器安装容量,需要提供:无功功率、视在功率、有功功率和功率因数角.

计算方式如下:(代入公式就行了)



计算电容器安装容量:
  
    Qc=p(tan 1-tan 2)
  
    式中:
  
    Qc- 电容器安装容量,Kvar
  
    P-系统的有功功率,kW
  
    Tan 1-补偿前的功率因数角
  
    Tan 2-补偿后的功率因数角
  Q=S×sinφ=P×tgφ

其中:Q、S、P、φ是相对应的无功功率、视在功率、有功功率和功率因数角。
[我来评论]   回答者: 匿名   2011-11-09 13:20   