  测量电气设备的缘电阻,是检查其缘状态简单的辅助方法,现场一般采用手摇式兆欧表。由于选用的兆欧表电压低于被试物的工作电压,因此,此项试验属于非破坏性试验,操作安全、简便。所测的缘电阻值可发现影响电气设备缘的异物,缘局部或整体受潮和脏污,缘击穿和严重受热老化等缺陷,因此测量电气设备缘电阻是电气检修、运行过程中,试验人员都应掌握的基本方法。本文探讨传统的测试方法存在的缺陷。

  1 对大容量试品,测试时间长

  用兆欧表测量大容量设备的缘电阻,由于直流电压作用于缘介质后,在其中流过的电导电流有一个稳定过程,此过程取决于时间常数t=RC( R为试品等值电阻,C为试品等值电容),因此加压时间越长,电导电流越趋于稳定,则测得电阻值越准确。对一般试品,加压1min后,吸收过程已基本完成,但对大容量试品(如电力电缆、大型变压器、并联电容器),由于试品大多由复合介质组成,化过程在1min内不能完成,所以应测量10min的缘电阻值;另外,《电力设备预防性试验规程》(DL/T596—1996) 规定,对较大容量的电力设备应进行化指数测试,化指数的定义是“在同一次试验中,10min时的缘电阻值与1min 时的缘电阻值之比。在设备的测试中,测试人员大多都有体会,恒速摇动兆欧表10min是难做到的。

  2 测量精度差

  用兆欧表测试电气设备时,用不同电压等级的兆欧表,测同样的电气设备,测出的阻值是不相同的。如用2500V兆欧表测得电气设备的缘电阻为5000MΩ,再用5000V兆欧表测试时,阻值将小于5000MΩ。另外,在进行测试时,由于其输出电压会随手柄转速的变化而变化,对电容性试品,当转速高时,输出电压也高,该电压对被试品充电,当电压低时,被试品向兆欧表充电,导致表针摆动,影响准确读数。

  从上可知,普通兆欧表不能适用于大型变压器、并联电容器、电力电缆及避雷器计数器的测试项目,因此,上述设备必须采用测量范围广,充电能力强的缘电阻表,目前,我局在测试现场采用DMH2550型电动式缘电阻表,因其具备下述优点,从而取代传统手摇式兆欧表的试验方法。

  (1)测量范围广、误差小(1GΩ=1000MΩ)

  2500V档,上刻度测量范围1~100GΩ

  下刻度测量范围0~2GΩ

  5000V档,上刻度测量范围2~200GΩ

  下刻度测量范围0~4GΩ

  上下刻度采用了电子开关来实现双刻度的自动切换,这使仪表测试时上限得到了很大的扩展,

  克服了指针式仪表灵敏度差的缺点;并且采用了脉宽调制技术,使其带载能力及供电电压变化对输出电压造成的影响,实现自动调整。另外,该表在20℃的测量误差为±5%,其余范围为±10%,均能满足测试现场和《缘电阻表鉴定规程》(JJG622—89)的要求,从而使该表测试时可以真实的测试数据,便于试品缘阻值和测试标准和历史数据比较。

  (2)测试能力强

  即充电能力,其表征的是对具有大分布电容的电力设备的初始阶段的充电能力。这是衡量

  缘电阻表性能的重要参考指标,一般用仪表输出端的短路电流的大小衡量。DMH2550型缘电阻

  表短路电流为80µA,但在0.1GΩ范围内是正反馈,随着电压的上升,它的充电能力得到加速。过了0.1GΩ控制点后,由正反馈变成负反馈,保证达到额定电压后的稳定。