三相变压器怎样选型?

已解决 悬赏分:0 - 解决时间 2011-10-21 14:09
三相变压器怎样选型?希望能详细点
2418 次关注     提问者: 匿名  
  支持(0)  |   反对(0) 最佳答案
  先选择变压器的额定电压。高压侧电压与所接入电网电压相等,低压侧电压比低压侧电网的电压高10%或5%(取决变压器电压等级和阻抗电压大小);

  额定容量选择。计算变压器所带负荷的大小(要求统计zui大综合负荷,将有功负荷kW值换算成视在功率kVA),如果是两台变压器,那么每台变压器的容量可按照zui大综合负荷的70%选择,一台变压器要按总负荷考虑,并留有适当的裕度。其它参数可结合变压器产品适当考虑。

  例如:选择35/10kV变压器。假定zui大负荷为3500kW,功率因数为0.8,选两台变压器,容量S=0.7×3500/0.8=3062kVA,可选择3150kVA的变压器,电压比为35kV/10.5kV。再从产品目录中选择型号。